Задача
Рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен жилого дома в Санкт-Петербурге по СП 50.13330.2012.
Исходные данные
- Объект: 17-этажный жилой дом
- Город: Санкт-Петербург
- Зона влажности: влажная
- Условия эксплуатации: Б
- ГСОП: 4796 °С·сут (по СП 131.13330)
Расчёт
1. Определяем ГСОП
По таблице 1 СП 131.13330 для Санкт-Петербурга:
- t_от = -1.8 °C (средняя температура отопительного периода)
- z_от = 220 сут (продолжительность)
- t_вн = 20 °C (внутренняя температура по ГОСТ 30494)
ГСОП = (20 - (-1.8)) × 220 = 4796 °С·сут
2. Требуемое сопротивление
По таблице 3 СП 50.13330 для стен жилых зданий, интерполируя:
| ГСОП | R_тр, м²·°C/Вт |
|---|---|
| 4000 | 2.8 |
| 6000 | 3.5 |
R_тр = 2.8 + (3.5 - 2.8) × (4796 - 4000) / (6000 - 4000) = 3.08 м²·°С/Вт
3. Подбираем конструкцию стены
| Слой | Толщина, мм | λ, Вт/(м·°C) | R, м²·°С/Вт |
|---|---|---|---|
| Штукатурка | 20 | 0.93 | 0.02 |
| Газобетон D400 | 400 | 0.12 | 3.33 |
| Вентфасад (воздух) | — | — | 0.13* |
*С учётом R_вн = 0.13 и R_нар = 0.04
R_общ = 0.13 + 0.02 + 3.33 + 0.04 = 3.52 м²·°С/Вт > 3.08 ![]()
Вывод
Стена из газобетона D400 толщиной 400мм проходит по теплотехнике для Санкт-Петербурга без дополнительного утепления.