О чём речь
СП 484.1311500.2020 — главный документ по системам пожарной сигнализации и автоматики. Он заменил устаревшие НПБ и радикально изменил подход к проектированию. Разберём 10 ключевых требований, которые чаще всего вызывают вопросы.
1. Зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)
Каждая ЗКПС — не более одного пожарного отсека и одного этажа. Исключение — лестничные клетки и шахты лифтов.
Частая ошибка: объединять несколько этажей в одну зону. Эксперт отклонит.
2. Два извещателя в каждой точке
Минимум 2 пожарных извещателя в каждом помещении (п. 6.6.5). Один извещатель допускается только при выполнении ВСЕХ условий:
- адресный
- площадь помещения ≤ защищаемой одним извещателем
- автоматический контроль работоспособности
- запас извещателей на объекте ≥ 10%
3. Расстояния между извещателями
Таблица 1 СП 484 задаёт максимальные расстояния в зависимости от высоты помещения:
| Высота, м | Между извещателями | До стены |
|---|---|---|
| до 3.5 | 9 м | 4.5 м |
| 3.5-6.0 | 8.5 м | 4 м |
| 6.0-10.0 | 8 м | 4 м |
4. Линии связи
Кольцевая топология обязательна для адресных систем в зданиях:
- высотой > 28 м
- с массовым пребыванием людей
- класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1
5. Оповещение по зонам
Система оповещения делится на зоны оповещения (ЗО), совпадающие с пожарными отсеками. Порядок эвакуации — по заданному алгоритму, а не все сразу.
6. Интеграция с инженерными системами
СПС обязана управлять:
- Вентиляцией (отключение общеобменной, включение дымоудаления)
- Лифтами (перевод в режим «пожарная опасность»)
- Контролем доступа (разблокировка дверей на путях эвакуации)
7. Резервное питание
Минимум 24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги. Автоматическое переключение на резерв — не более 2 секунд.
8. Кабельные линии
- Между ЗКПС и прибором: кабель с индексом нг(А)-FRLS (огнестойкий)
- Внутри одной ЗКПС: допускается нг(А)-LS
- Прокладка совместно с силовыми — запрещена
9. Документация
Обязательные разделы проекта:
- Структурная схема СПС
- Поэтажные планы с расстановкой
- Кабельный журнал
- Алгоритм работы (матрица взаимодействия)
- Расчёт ёмкости резервного питания
10. Мониторинг и техобслуживание
Проект должен предусматривать:
- Передачу сигнала на пульт «01» (пожарный мониторинг)
- Доступ к приборам для обслуживания
- Журнал событий с хранением не менее 1000 записей
Чек-лист для самопроверки
- ЗКПС не выходит за пределы этажа/пожарного отсека
- Минимум 2 извещателя в помещении (или обоснование)
- Расстояния по таблице 1
- Кольцевая линия для зданий > 28м
- Огнестойкий кабель на магистралях
- Резервное питание рассчитано
- Матрица взаимодействия с инженеркой